질문마당 정온식 온도 선정 다들 어떻게 하세요
|
|---|
|
보일러실이나 주방에 정온식 넣을 때 온도 선정 기준이 궁금합니다 실측을 하는게 맞을텐데 다들 어떻게 하시는지요
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 6
2026-09-04 16:38:27
기준상 공칭작동온도가 최고주위온도보다 20도 이상 높은 것으로 설치하게 되어 있습니다.
그래서 여름철 최고온도를 기준으로 잡으셔야 합니다. 주방은 실측하면 생각보다 훨씬 높게 나옵니다.
2026-09-04 21:05:04
주방은 그냥 높은거 넣으세요. 낮게 넣으면 여름마다 전화옵니다.
2026-09-05 01:05:40
실측 기준으로 20도 여유. 정리됐습니다 감사합니다 두분
2026-09-05 17:16:58
어젯밤에 주방 쪽 정온식이 울려서 나갔는데 조리 열기 때문이었습니다. 낮게 넣으면 진짜 이럽니다
2026-09-05 19:05:18
오늘 점검갔다가 보니 보일러실에 60도짜리가 붙어 있더라구요. 여름에 오보 났을 것 같습니다
2026-09-06 10:04:38
예전에는 온도 실측 안 하고 그냥 표준품 넣었습니다. 그래서 오래된 건물에 낮은 게 많아요