질문마당

누전경보기 60A 기준.. 이게 무슨 의미인지

진리의감자 프로필 사진

LV.09 진리의감자

2026-09-10 · 조회 145

1급 2급 나누는 기준에 60암페어가 나오는데요

이게 뭘 기준으로 하는 60암페어인지 잘 모르겠습니다

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 2

LV.10 내화배선 2026-09-10 12:13:10

경계전로의 정격전류 기준입니다. 60암페어를 초과하는 전로에는 1급, 60암페어 이하 전로에는 1급 또는 2급 누전경보기를 설치합니다.

다만 분기된 각 회로가 60암페어 이하이고 각 회로마다 2급을 달면 주회로가 60암페어를 넘어도 됩니다.

LV.09 진리의감자 글쓴이 2026-09-10 16:03:43
@내화배선

경계전로 정격전류였군요. 분기 예외까지 감사합니다