질문마당

가지배관 헤드 개수 제한 있다고 들엇는데

스프링쿨러 프로필 사진

LV.07 스프링쿨러

2026-09-10 · 조회 165

가지배관 하나에 헤드 개수 제한이 있다고 들엇는데요

정확한 숫자가 기억이 안납니다ㅜ

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 5

LV.09 숙차 2026-09-10 13:41:18

교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치되는 헤드 개수는 8개 이하입니다.

예외가 있는데 기존 건축물에서 증축 개축하는 경우 등 몇 가지가 단서로 붙어 있습니다.

LV.07 스프링쿨러 글쓴이 2026-09-10 16:40:02
@숙차

8개 맞네요 감사합니다!!

LV.10 배관러 2026-09-11 08:30:48

8개 넘게 박힌 현장 은근 봅니다

LV.11 도면쟁이 2026-09-11 19:14:18

도면상으로는 8개를 맞춰놓고 현장에서 하나 더 끼워 넣는 경우가 많습니다. 준공도면에 반영 안 하면 나중에 점검에서 걸립니다

LV.14 오늘도점검중 2026-09-11 19:21:00

오늘 점검갔다가 한 줄에 10개 달린 걸 봤습니다. 언제 늘렸는지 아무도 모르더라구요