질문마당

성능시험배관 유량계 위치가 애매해서요

물개 프로필 사진

LV.09 물개

2026-09-11 · 조회 189

성능시험배관에 유량계 위치가 애매합니다

직관부 길이 기준이 따로 있나요?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 4

LV.11 수리계산러 2026-09-11 11:48:49

유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에 개폐밸브를, 후단 직관부에 유량조절밸브를 둡니다.

제조사 사양에 직관부 길이가 나오는데 보통 전단 8D 후단 5D 정도를 요구합니다. 이거 안 지키면 값이 튑니다.

LV.09 물개 글쓴이 2026-09-11 15:20:02
@수리계산러

8D 5D 기억하겠습니다. 감사합니다

LV.09 성남방재인 2026-09-12 06:59:29

공간 없다고 밸브 바로 붙여놓은 현장 많습니다. 그럼 측정값 못 믿습니다.

LV.09 성남방재인 2026-09-12 20:21:32

저희 쪽은 직관부 길이 못 맞춰서 재시공한 적 있습니다. 제조사 사양 꼭 보세요.