피난기구 제외되는 층 정리 좀..

참치마요 프로필 사진

LV.08 참치마요

2026-09-11 · 조회 117

피난기구 설치 대상 보다가 헷갈려서요

1층이랑 2층은 안해도 되는거 맞나요?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 2

LV.12 캡틴소화기 2026-09-11 13:40:28

피난기구는 특정소방대상물의 모든 층에 설치하되 피난층, 지상 1층, 지상 2층, 그리고 층수가 11층 이상인 층은 제외합니다.

다만 2층이라도 노유자시설 중 피난층이 아닌 경우 등 예외의 예외가 있어서 용도를 같이 보셔야 합니다.

LV.08 참치마요 글쓴이 2026-09-11 16:52:07
@캡틴소화기

11층 이상도 제외였군요 감사합니다!