질문마당

건설현장 임시소방시설 소화기 개수 질문

라면조아 프로필 사진

LV.09 라면조아

2026-09-11 · 조회 169

건설현장 임시소방시설 관련해서요

자재창고 쪽에 소화기 개수 기준이 있는지 궁금합니다

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 6

LV.10 광주소방인 2026-09-11 16:10:50

건설현장 화재안전기준에 나옵니다. 각 층 계단실마다 그리고 화재위험작업 하는 곳에 두게 되어 있어요.

LV.14 특수가연물 2026-09-11 19:52:32

구체적으로는 능력단위 3단위 이상 소화기 2개 이상을 각 층 계단실 출입구마다 두고, 화재위험작업 지점 반경 5미터 이내에 대형소화기 1개 이상을 추가로 배치하는 구조입니다.

LV.09 라면조아 글쓴이 2026-09-12 00:32:50
@특수가연물

반경 5미터 대형소화기 이거 몰랐네요 감사합니다!!

LV.08 소방오년차 2026-09-12 11:42:45

제가 본 현장은 계단실 것만 두고 작업지점 건 빠뜨려서 지적받았습니다. 작업 위치가 옮겨가면 소화기도 같이 따라가야 합니다

LV.11 민수아빠 2026-09-12 14:23:00

용접할 때 이거 안지키면 진짜 큰일남

LV.10 현장은이래요 2026-09-13 22:44:56

저희는 작업허가서에 소화기 위치를 같이 적게 해뒀어요. 그게 제일 확실한것같대요