정보마당

준비작동식 설비에 조기반응형 헤드를 써도 되나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-10-25 · 조회 18

정보마당

Q질문

준비작동식 설비에 조기반응형 헤드를 쓰자는 얘기가 나왔습니다. 가능한가요?

A답변

안 됩니다. 조기반응형 헤드는 습식유수검지장치와 함께 써야 합니다.

NFTC 103 2.3.1.7은 조기반응형 스프링클러헤드를 설치하는 경우 습식유수검지장치를 설치하도록 정하고 있습니다. 한편 2.7.5에 따라 공동주택과 노유자시설의 거실, 오피스텔과 숙박시설의 침실, 병원과 의원의 입원실, 전기차 충전구역에는 조기반응형 헤드를 설치해야 합니다.

소방청은 조기반응형 헤드의 특성을 함께 설명했습니다. 화재 초기에 빨리 작동해 소화 능력이 좋다는 장점이 있지만, 열방출 속도가 큰 화재에서는 기준개수 이상의 헤드가 열려 펌프 설계유량보다 많은 유량이 나가고 그 결과 살수밀도가 낮아져 소화 성능에 지장을 줄 수 있다는 단점도 있습니다.

결론은 화재 발생 즉시 자동으로 대처할 수 있는 습식유수검지장치에 설치해 사용해야 한다는 것입니다. 준비작동식은 감지기 작동을 거쳐야 물이 차는 방식이라 조기반응형의 장점이 살지 않습니다.

근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.3.1.7, 2.7.5, 소방청 소방시설법령 질의회신집(2024년)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0