정보마당

보 아래 스프링클러 헤드는 얼마나 떨어뜨려야 하나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-10-26 · 조회 12

정보마당

Q질문

보가 깊은 구간이라 헤드를 어디에 얼마나 띄워 달아야 할지 판단이 서지 않습니다.

A답변

천장 면에서 보 하단까지의 길이가 55센티미터를 넘느냐가 갈림길입니다.

NFTC 103 2.7.8은 보와 가장 가까운 헤드를 표 2.7.8의 기준에 따라 설치하도록 하면서, 천장 면에서 보 하단까지의 길이가 55센티미터를 초과하고 보의 하단 측면 끝부분에서 헤드까지의 거리가 헤드 상호간 거리의 2분의 1 이하가 되는 경우에는 헤드와 부착면 사이 거리를 55센티미터 이하로 할 수 있다는 단서를 두고 있습니다.

여기에 2019년 10월 22일 소방청 업무지침이 더해졌습니다. 단서에도 불구하고 천장 면에서 보 하단까지의 길이와 관계없이 보의 중심으로부터 헤드까지의 거리가 헤드 상호간 거리의 2분의 1 이하가 되는 경우에는, 헤드와 부착면 사이 거리를 30센티미터 이하로 할 수 있다는 내용입니다.

소방청은 55센티미터를 넘는 보 아래에 헤드를 두면 열이 모이는 데 장애가 생길 수 있어 그런 보는 벽으로 간주해 단서를 적용한다고 설명했습니다. 미국 NFPA도 천장 아래 559밀리미터를 초과해 떨어진 헤드 배치는 작동에 부정적이라며 최대 이격거리를 제한하고 있습니다.

정리하면 55센티미터 이하인 보는 표 2.7.8대로 설치하고, 55센티미터를 넘어 단서와 지침을 적용하는 경우 보의 폭이 1.2미터를 넘으면 보 하부에 헤드를 추가로 설치해야 합니다.

근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.7.7, 2.7.8, 소방청 업무지침(2019. 10. 22.), 소방청 소방시설법령 질의회신집(2024년)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0