아파트 대피공간과 하향식 피난구가 있는 자리에 스프링클러 헤드를 달아야 하는지 궁금합니다.

A답변

대피공간은 뺄 수 있습니다. 공동주택의 화재안전기술기준(NFTC 608) 2.3.1.8은 건축법 시행령 제46조 제4항에 따라 설치된 대피공간에는 헤드를 설치하지 않을 수 있다고 정하고 있습니다.

문제는 하향식 피난구가 설치된 공간이었습니다. 2023년 8월 14일 전국 소방관서로 시달된 2023년 7월 소방시설 아고라 토론회 결과에 따라, 헤드 제외 가능 장소를 아파트의 대피공간 또는 이와 유사한 장소로 정리했습니다.

이와 유사한 장소로는 NFTC 301에서 규정하는 승강식 피난기 및 하향식 피난구용 내림식 사다리의 대피실, 그리고 건축법령에 따른 아파트에서 하향식 피난구를 발코니가 아닌 대피공간에 준하는 전용 실에 설치하는 경우가 해당될 수 있습니다.

다만 대피공간에 준하는 전용실인지 여부는 현장마다 다르므로, 관할 소방서와 협의한 뒤 적용하시라는 것이 회신의 단서입니다.

근거공동주택의 화재안전기술기준(NFTC 608) 2.3.1.8, 건축법 시행령 제46조, 2023년 7월 소방시설 아고라 토론회 결과(2023. 8. 14.), 소방청 소방시설법령 질의회신집(2024년)