질문마당 OS&Y 밸브가 반쯤 잠겨 있는 데가 많아요
|
|---|
|
저희 쪽은 점검 나가면 개폐표시형 밸브가 중간에 있는 경우가 꽤 됩니다 기동은 되니까 그냥 두는 곳도 있던데 이건 확실히 잡아야 하는거죠
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 7
2026-10-15 12:24:54
완전히 열려 있어야 합니다. 반쯤 잠기면 토출량이 그만큼 줄어드니 실제 화재 때 방수압이 안나옵니다
2026-10-15 13:34:40
현장에서는 개폐표시형이라 눈으로 바로 보입니다. 스핀들이 올라와 있으면 열린겁니다. 해보시면 압니다
2026-10-15 15:00:24
급수배관 개폐밸브에는 탬퍼스위치를 달아서 잠기면 수신기에 표시되도록 하는게 기준입니다. 그 신호가 안오면 그것도 같이 보셔야 합니다
2026-10-15 16:43:32
저희 쪽은 탬퍼가 아예 안달린 데도 있습니다. 그런 곳이 더 문제죠
2026-10-15 18:50:45
시공때 탬퍼 안달고 넘어가는 경우 잇습니다 ㅇㅇ
2026-10-15 21:20:48
예전엔 잠가놓고 잊어버리는 사고가 종종 있었쥬. 그래서 탬퍼가 생긴거유
2026-10-16 09:02:37
이번 현장은 탬퍼 추가 요청까지 넣었습니다. 조언 감사합니다