OS&Y 밸브가 반쯤 잠겨 있는 데가 많아요

성남방재인 프로필 사진

LV.08 성남방재인

2026-10-15 · 조회 8

저희 쪽은 점검 나가면 개폐표시형 밸브가 중간에 있는 경우가 꽤 됩니다

기동은 되니까 그냥 두는 곳도 있던데 이건 확실히 잡아야 하는거죠

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 7

LV.07 물개 2026-10-15 12:24:54

완전히 열려 있어야 합니다. 반쯤 잠기면 토출량이 그만큼 줄어드니 실제 화재 때 방수압이 안나옵니다

LV.08 알람밸브 2026-10-15 13:34:40

현장에서는 개폐표시형이라 눈으로 바로 보입니다. 스핀들이 올라와 있으면 열린겁니다. 해보시면 압니다

LV.10 감지기맨 2026-10-15 15:00:24

급수배관 개폐밸브에는 탬퍼스위치를 달아서 잠기면 수신기에 표시되도록 하는게 기준입니다. 그 신호가 안오면 그것도 같이 보셔야 합니다

LV.08 성남방재인 글쓴이 2026-10-15 16:43:32
@감지기맨

저희 쪽은 탬퍼가 아예 안달린 데도 있습니다. 그런 곳이 더 문제죠

LV.06 스프링쿨러 2026-10-15 18:50:45

시공때 탬퍼 안달고 넘어가는 경우 잇습니다 ㅇㅇ

LV.09 이십년차 2026-10-15 21:20:48

예전엔 잠가놓고 잊어버리는 사고가 종종 있었쥬. 그래서 탬퍼가 생긴거유

LV.08 성남방재인 글쓴이 2026-10-16 09:02:37

이번 현장은 탬퍼 추가 요청까지 넣었습니다. 조언 감사합니다