수신기 접지를 점검 항목에서 재는 곳이 있고 안재는 곳이 있습니다

가닥수는 늘 보는데 접지는 그냥 넘어가는 경우가 많아서요

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 4

LV.10 감지기맨 2026-10-15 16:01:32

자동화재탐지설비 배선은 절연저항 시험을 하도록 되어 있습니다. 직류 250V 절연저항계로 0.1MΩ 이상이면 되고요. 접지저항은 전기설비 쪽 기준이라 소방 점검표에는 안들어갑니다

LV.09 내화배선 글쓴이 2026-10-15 17:39:54
@감지기맨 절연저항이랑 접지를 제가 섞어 생각했네요. 정리됐어요
LV.08 회로맨 2026-10-15 19:32:33

절연저항 재보면 오래된 건물은 아슬아슬한 데가 많죠?

LV.05 돈룩업 2026-10-15 21:41:09

이건 어떻게 재는걸까요 저는 아직 해본적이 없어서요