질문마당 비상방송이 한 층 단락되니 다른 층도 죽더라구요
|
|---|
|
준공 전 시험하다가 발견했습니다 한 층 배선을 단락시켰더니 위층 방송까지 안나왔습니다. 이거 그냥 두면 안되는거죠
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요
점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.
답변 1
2026-10-20 10:44:18
안됩니다. 화재로 하나의 층 배선이 단락되어도 다른 층 화재통보에 지장이 없어야 합니다. 각 층 배선 상에 유효한 조치를 하도록 되어 있습니다