질문마당

소방 스프링클러 충압 펌프가 작동하는데 조치 방안이 있을까요?

특수가연물 프로필 사진

LV.12 특수가연물

2026-07-20 · 조회 128

방재실에서 꺼졌다 켜졌다 반복을 하네요

수신반 응답도 오고, 기계실에서도 동작해요 ㅠㅠ

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 5

LV.02 업체 주식회사 소방방재 2026-07-20 22:06:51
압력챔버 배수 세팅부터 해보심이..
LV.04 배선이초보여 2026-07-20 22:07:52
@주식회사 소방방재 이것도 괜찮긴 한데 뭔가
감압밸브 세팅이 안된 것 같지 않나요?
느낌이 그렇네요 ㅋㅋ
LV.04 배선이초보여 2026-07-20 22:07:01
소방펌프가 감압밸브와 전자식 압력스위치 구성이신가유
LV.06 준공서류지옥 2026-07-21 00:19:50
감압밸브 세팅이 잘 안되었을때 충압이 자주 도는데
감압밸브 1차측 잠궛다 열고 2차측 잠궛다 열어보세요
LV.05 업체 채움소방 · 경기 2026-07-24 19:57:12
기동용 수압개폐장치가 압력챔버라면 물만 가득 차있어 이런 경우가 생깁니다. 압렵챔버 내 물 비우고 다시 충수 하는 방향으로 해보심이 좋겠습니다.