질문마당

펌프 압력스위치 교체했는데 ㅠㅠ

종단 프로필 사진

LV.10 종단

2026-07-21 · 조회 97

펌프 압력스위치 교체했는데 ㅠㅠ
펌프 압력스위치 교체했는데 ㅠㅠ

 

압력스위치 교체했는데 수신기에 계속 신호가 넘어가요 왜그럴까요 ㅠㅠ

사진 첨부합니다 ㅠㅠ

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 7

LV.10 현장은이래요 2026-07-21 16:28:09
사진ㅂ보니까 접점 붙은거 같은데요? 전압재보세요
글고 왜 꺼구로 설치했나요 ㅋㅋㅋ
LV.10 현장은이래요 2026-07-21 16:29:15
동적전압 들어오면 이물질땜에 압력스위치로 물들어가는거처럼 보이는데
물퇴수하고 압으로 한번 밀어보세요 청소될수도 있어요
LV.08 숙차 2026-07-21 18:30:34
여름에는 드레인배관을 잘 접속해놨으면 안에 압이 차서 클램퍼 넘어가는 물없이도 동작하는 경우 있어요 풀어서 헐겁게 해야 복구됩니다.
LV.10 챱츄챱챱츄 2026-07-23 11:44:23
종단님은 도대체 무슨현장인겁니까 ㅋㅋ
아까 말한 컨테이너에 설비도 해야하고..
LV.10 종단 글쓴이 2026-07-26 12:24:27
@챱츄챱챱츄 여기가 증축현장인데 제가 설비담당이에요 ㅠㅠ 그런데 막내라서 짬 다맡았는데, 증축현장에 컨테이너 설비해야하는거 아니냐고도 하고 ㅡ ㅡ..
요건 본건물에 있는 유수검지장치에요
LV.05 업체 채움소방 · 경기 2026-07-24 19:54:41
클램퍼가 넘어갓거나 혹은 오리피스 배관이 막힌 상태일수 있습니다.

오리피스 청소를 한번 해보시고 안되면 클램퍼 청소를 해야 되겠네요!
LV.10 종단 글쓴이 2026-07-26 12:23:17
@채움소방 오리피스는 그 압력스위치 오리피스 말하는거져?