질문마당

소방펌프 압력이랑 유량이 뭔가 이상해요

시고르자브종 프로필 사진

LV.08 시고르자브종

2026-07-27 · 조회 304

소방펌프 압력이랑 유량이 뭔가 이상해요

이게 평상시 압력이고요

 

소방펌프 압력이랑 유량이 뭔가 이상해요

이게 체절압력 시험해볼때

 

소방펌프 압력이랑 유량이 뭔가 이상해요

아게 성능시험배관 열었을 때 정격시험

 

소방펌프 압력이랑 유량이 뭔가 이상해요

 

이게 유량인데요.

체절운전하면 1.1mpa정도 압이 걸립니다.

사양은 450lpm/84m 이고요

 

정격시험하려고 성능시험배관 열면 왜 압이 0으로 떨어질까요

펌프 동작시켜도 압이 0에서 살짝 올라가기만 하고 유량도 300lpm까지만 올라가는데 혹시 왜 이러는지 의견 주실 수 있을까요 ㅠㅠ 감사합니다

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 3

LV.06 기준개수맨 2026-07-27 19:20:09
스트레이너에 이물질 낀거 아닌가요 그럼 성능시험 잘 안나오던데
LV.10 수리계산러 2026-07-28 14:10:03
결론적으로 흡입측 공급부족은 맞는 것 같은데요..
그리고 성능시험운전을 잘못해보신거 아닌가여 압이 0으로 떨어질 수가 없는데.. 소방 10년하면서 첨보네요 오래는 안했지만;;
1차밸브 다 열고 2차밸브 조절하면서 함 다시 해보세여
LV.01 업체 신화소방 · 강원 2026-07-29 11:07:26
흡입유량 부족~~
스트레이너 해제해서 점검해 보시고 이상없으면 펌프불량