질문마당

지하주차장 sp 기준개수 10개로 봐도 되나요?

감리중입니다 프로필 사진

LV.07 감리중입니다

2026-08-17 · 조회 2690

근생건물인데 지하주차장은 sp고 위층은 간이sp에요.

설계업체에서 소방서랑 통화했다고 기준개수 10개로 잡아서 시공을 이미 해버렸는데 이게 맞는건지 자꾸 걸리네요...

선배님들 어떻게 보세요?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 4

LV.06 기준개수맨 2026-08-17 10:01:48
간이는 기준개수가 5 아니면 2 아닌가요? 10은 어디서 나온거죠...
LV.10 도면쟁이 2026-08-17 10:34:12
@기준개수맨 주차장 물분무등 얘기하시는것 같은데요. 설치장소로 보느냐 건물용도로 보느냐에 따라 갈립니다. 저도 최근에 똑같은걸로 골치아팠어요
LV.05 눈사람 2026-08-17 11:52:00
해석이 서마다 다릅니다. 저희 관할은 건물용도로 보라고 했고 옆 관할은 설치장소로 봐줬어요. 이미 시공 들어갔으면 그때 통화한 내용 문서로 남겨두세요. 나중에 감리자 바뀌면 말이 또 달라집니다
LV.07 감리중입니다 글쓴이 2026-08-17 14:44:21
@눈사람 아 통화내용 남기라는거 생각도 못했네요ㅠㅠ 내일 소방서 들어가보겠습니다