질문마당

소화기 33제곱미터 거실마다 놔야하는거 언제 바뀐거에요?

참치마요 프로필 사진

LV.07 참치마요

2026-08-17 · 조회 968

점검 나갔다가 지적사항 받았는데요.

층마다만 두면 되는줄 알았는데 구획된 거실마다 놔야한다고 하시더라구요. 이거 원래 있던건가요?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 3

LV.11 캡틴소화기 2026-08-17 13:54:44
NFTC 101에 있는 내용이고 2024년 1월 1일자로 개정된 부분입니다. 각 층이 2개 이상 거실로 구획되면 층마다 두는것 외에 바닥면적 33제곱미터 이상 구획된 거실에도 배치해야 합니다. 보행거리 20m 기준은 그대로구요
LV.07 참치마요 글쓴이 2026-08-17 14:39:44
@캡틴소화기 오 감사합니당 개정된거였군요
LV.12 오늘도점검중 2026-08-17 16:43:27
저희도 작년부터 그거때문에 소화기 추가로 많이 넣었어요