질문마당

옥내소화전 수원 계산할때 5개 아니고 2개 맞나요??

초코송이 프로필 사진

LV.07 초코송이

2026-08-20 · 조회 225

문제집에는 2개로 나오는데 어떤데는 5개로 계산하더라구요.

뭐가 맞는건가요??

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 3

LV.10 수리계산러 2026-08-20 12:01:16
일반 건축물은 설치개수가 가장 많은 층 기준 최대 2개에 2.6세제곱미터입니다. 5개는 고층건축물이에요. 고층은 최대 5개에 5.2를 곱하고 50층 이상이면 7.8을 곱합니다
LV.07 초코송이 글쓴이 2026-08-20 12:29:18
@수리계산러 아 고층건축물은 기준이 따로 있는거였군요!! 감사합니다
LV.06 준비생일뿐 2026-08-20 14:42:26
저도 이거 헷갈렸는데 같이 배웁니다