질문마당

유도등 3선식인데 평소에 꺼져있어도 되는건지;;

감리중입니다 프로필 사진

LV.07 감리중입니다

2026-08-20 · 조회 149

공연장 현장인데 유도등이 평소에 소등되어 있습니다.

3선식이면 꺼놔도 된다고 들었는데 조건이 있는건지 궁금합니다

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 3

LV.09 내화배선 2026-08-20 17:20:47
공연장이나 암실처럼 어두워야 하는 장소는 3선식으로 상시 충전되는 구조면 소등 가능합니다. 대신 감지기나 발신기 작동 정전 단선 수동점등 자동소화설비 작동 이 중 하나라도 있으면 자동으로 켜져야 해요
LV.07 감리중입니다 글쓴이 2026-08-20 18:09:55
@내화배선 자동점등 조건이 그렇게 많았군요. 검측때 확인해보겠습니다
LV.08 야간당직 2026-08-22 16:51:43
저희 건물도 3선식인데 정전테스트 해보면 가끔 안켜지는 층이 나옵니다. 꼭 확인해보세요