질문마당

옥상수조 면제조건 정리해두신분!!

대전방재 프로필 사진

LV.07 대전방재

2026-08-21 · 조회 254

현장마다 옥상수조 있는데도 있고 없는데도 있어서 그때그때 찾아보고 있습니다.

혹시 한번에 정리해두신분 있으면 공유 부탁드립니다

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 3

LV.11 내용연수 2026-08-21 10:09:15
①지하층만 있는 건축물 ②고가수조를 가압송수장치로 설치 ③수원이 최상층 방수구보다 높은 위치 ④건물 높이 지표면에서 10m 이하 ⑤주펌프와 동등 이상 별도펌프를 내연기관 연동이나 비상전원 연결로 설치 ⑥가압수조 방식 이렇게입니다
LV.07 대전방재 글쓴이 2026-08-21 10:43:51
@내용연수 깔끔하네요 감사합니다. 저장해두겠습니다
LV.07 물개 2026-08-21 12:15:36
실무에서는 ⑤번으로 빼는 경우가 제일 많더라구요