질문마당

충압펌프가 5분에 한번씩 도는데 정상인지;;

물개 프로필 사진

LV.07 물개

2026-08-22 · 조회 126

주펌프는 안돌고 충압만 자꾸 뜁니다.

어디서 새는것 같긴한데 육안으로는 안보이네요. 보통 어디부터 확인하시나요?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 5

LV.08 알람밸브 2026-08-22 12:11:46
정상은 아닙니다. 5분에 한번이면 확실히 누수에요. 옥상수조 볼탑이나 시험배관 밸브부터 보시고 그다음 소화전 앵글밸브 순으로 봅니다
LV.09 배관러 2026-08-22 13:09:18
체크밸브 역류도 흔합니다. 밤에 다 잠그고 압력 떨어지는지 보면 금방 나와요
LV.07 물개 글쓴이 2026-08-23 13:45:21
@배관러 밤에 잠그고 확인하는 방법 좋네요. 해보겠습니다
LV.08 성남방재인 2026-08-22 14:44:44

저희 쪽은 이런 경우 대부분 옥상수조 볼탑이었습니다. 물이 조금씩 넘어가고 있어서 압이 계속 빠져요

LV.10 이십년차 2026-08-22 18:27:37

충압이 자주 돌면 그것대로 금방 고장납니다. 원인 찾을 때까지는 기동 횟수를 적어두시는 게 좋아유