질문마당

조기반응형 헤드 의무인 곳 다시 정리해주실분

기준개수맨 프로필 사진

LV.06 기준개수맨

2026-08-23 · 조회 88

오피스텔 침실은 확실히 기억나는데 나머지가 가물가물합니다.

전기차 충전구역도 들어갔다고 들은것 같은데 맞나요?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 5

LV.08 숙차 2026-08-23 20:52:23
공동주택과 노유자시설의 거실 오피스텔과 숙박시설의 침실 병원과 의원의 입원실 그리고 전기차 충전구역 이렇게 네가지입니다. 전기차 충전구역 맞아요
LV.06 기준개수맨 글쓴이 2026-08-23 21:28:20
@숙차 역시 맞았네요 감사합니다
LV.06 스프링쿨러 2026-08-24 07:49:07

전기차 충전구역 이거 최근에 들어간거죠? 예전 도면에는 없엇는데요

LV.10 수리계산러 2026-08-24 11:10:20

기준상으로는 조기반응형이 필요한 곳은 사람이 자고 있거나 대피가 느린 공간입니다. 그렇게 보시면 네 가지가 왜 묶여 있는지 이해가 쉽습니다.

LV.05 눈사람 2026-08-25 16:47:10
조기반응형 쓰면 습식이나 부압식으로 가야하는것도 같이 기억해두시면 좋습니다