비만 오면 특정 층에서 화재신호가 뜹니다.

감지기 교체도 해봤는데 또 그러네요. 다들 이런거 어떻게 잡으셨나요

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 4

LV.10 종단 2026-08-24 15:25:43
감지기 문제 아니고 배선쪽일 가능성이 큽니다. 옥상이나 외벽 관통부로 물 타고 들어오는거 은근 많아요
LV.08 성남방재인 2026-08-24 16:22:36
@종단 저희도 그런현장 있었는데 결국 옥외 노출된 배관 접속부에서 물 들어온거였습니다. 실링 다시 하고 잡혔어요
LV.09 내화배선 2026-08-24 17:50:00
절연저항 재보시면 비올때랑 안올때 값이 다를겁니다. 그걸로 구간 좁혀나가면 됩니다
LV.08 야간당직 글쓴이 2026-08-25 17:26:21
@내화배선 비올때 절연 재보는건 생각도 못했네요. 다음 비올때 해보겠습니다