내진 버팀대 간격 다들 어떻게 확인하시는지

소방오년차 프로필 사진

LV.08 소방오년차

2026-08-25 · 조회 124

도면대로는 되어있는데 실제 설치된걸 보면 간격이 들쭉날쭉합니다.

이거 어느정도까지 봐주시나요

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 7

LV.05 내진배관 2026-08-25 19:30:20
횡방향 종방향 간격 기준이 관경별로 정해져있어서 그거 넘으면 지적입니다. 현장에서 눈대중으로는 못잡고 실측해야해요
LV.08 소방오년차 글쓴이 2026-08-26 20:25:49
@내진배관 실측이 답이군요. 감사합니다
LV.09 배관러 2026-08-25 20:34:43
설치할때 천장 슬라브 여건 때문에 어쩔수 없이 벌어지는 구간이 생깁니다. 그런건 미리 협의해서 도면 수정하는게 맞아요
LV.10 광주소방인 2026-08-25 20:53:31

줄자로 재서 사진 남기시면 됩니다. 눈으로 봐서는 절대 못 잡습니다. 그냥 하시면 됩니다.

LV.12 자재승인서 2026-08-26 07:25:11

제 기억으론 검측 시 버팀대 간격은 실측값을 기록하도록 되어 있습니다. 도면 간격과 다르면 그 사유도 같이 남기셔야 합니다.

LV.09 배관러 2026-08-26 10:24:42

슬라브에 앙카 못 박는 구간이 나오면 진짜 답이 없어요 그런데는 미리 협의해야 합니다

LV.08 소방오년차 글쓴이 2026-08-26 14:22:39

제가 본 현장은 실측하니 두 군데가 기준을 넘었습니다. 미리 봐서 다행이네요