물류창고인데 한 층이 3500 정도 됩니다.

이런경우 방호구역을 나눠야 하는거죠?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 3

LV.08 숙차 2026-08-26 17:20:17
네 하나의 방호구역 바닥면적은 3000제곱미터를 초과할 수 없습니다. 다만 격자형 배관방식이면 수리계산을 전제로 3700까지 볼 수 있어요
LV.06 기준개수맨 글쓴이 2026-08-26 17:56:52
@숙차 격자형이면 3700까지 되는군요. 배관방식부터 확인해봐야겠습니다
LV.05 내진배관 2026-08-28 14:35:13
격자형은 수리계산 근거를 확실히 남겨두셔야 나중에 말이 안나옵니다