감시제어반이 지하 2층에 있는데..

야간당직 프로필 사진

LV.08 야간당직

2026-08-27 · 조회 105

기존 건물인데 감시제어반이 지하 2층 기계실에 있습니다.

피난층이나 지하 1층에 있어야 한다고 들은것 같은데 소급되는건가요?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 2

LV.12 자재승인서 2026-08-27 12:38:08
원칙은 피난층 또는 지하 1층입니다. 다만 특별피난계단이 설치되고 그 계단 출입구에서 보행거리 5m 이내에 전용실 출입구가 있으면 지상 2층이나 지하 1층 외의 지하층도 가능해요
LV.07 대전방재 2026-08-27 13:40:43
기존 건물이면 허가 시점 기준으로 보는게 일반적이라 바로 소급되진 않을겁니다. 다만 대수선이나 용도변경 들어가면 얘기가 달라져요