질문마당

헤드 표시온도 공장은 121도로 해도 되나여

스프링쿨러 프로필 사진

LV.06 스프링쿨러

2026-08-28 · 조회 112

천장 높은 공장인데 표시온도를 어떻게 잡아야하는지요

주위온도랑 상관없이 121도로 가도 되나여?

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 3

LV.08 숙차 2026-08-28 14:49:52
높이가 4m 이상인 공장이면 평상시 최고주위온도와 관계없이 표시온도 121도 이상으로 할 수 있습니다. 4m 미만이면 온도표 따라가셔야 해요
LV.06 스프링쿨러 글쓴이 2026-08-28 15:22:38
@숙차 4m 기준이 있었군여 감사합니다
LV.05 내진배관 2026-08-28 21:13:24
높은 공장은 헤드 응답시간도 같이 고려하셔야 실효가 있습니다