방화구획 면적 기준 다시 확인중인데요

방화문지기 프로필 사진

LV.05 방화문지기

2026-09-28 · 조회 4

방화구획 면적 기준을 다시 확인하고 있습니다

지하층이랑 지상층이 다른걸로 기억하는데 맞나요

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

소방공사·점검 견적을 한 번에

주소만 남기면 여러 업체 금액이 와요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 1

LV.09 특수가연물 2026-09-28 17:04:49
맞아요. 층 단위 구획이 기본이고, 면적별 구획은 층 위치랑 스프링클러 설치 여부에 따라 달라져요. 스프링클러 같은 자동식 소화설비 있으면 기준 면적이 3배로 완화돼요. 건축법 시행령 46조 보시면 돼요