질문마당 어젯밤에 축적 걸어놨는데도 오보가 났습니다
|
|---|
|
지하 기계실 쪽인데 새벽 2시쯤 화재표시가 떴다가 저절로 복구됐습니다 축적형으로 되어있는데도 이러니까 원인을 어디서 찾아야 할지 모르겠네요
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
소방공사·점검 견적을 한 번에
주소만 남기면 여러 업체 금액이 와요. 가입 없이 신청할 수 있어요.
답변 1
2026-10-01 09:57:51
축적은 일시적인 열이나 먼지를 걸러주는거지 습기나 결로까지 잡아주진 않습니다.
기계실이면 배관 결로수가 감지기 안으로 타고 들어가는 경우가 꽤 있습니다. 커버 열어서 안쪽에 물자국 있는지부터 보세요.