질문마당 비상용승강기 승강장에도 제연이 필요한건지
|
|---|
|
부속실 제연은 늘 보는데 비상용승강기 승강장 쪽은 도면마다 다르게 되어 있더라구요 원리로 보면 피난이나 소방활동 동선이라 같이 가압하는게 맞을것 같은데 실제로 어떻게 잡으시는지 궁금합니다
이 글이 도움됐다면 눌러주세요
목록
|
소방공사·점검 견적을 한 번에
주소만 남기면 여러 업체 금액이 와요. 가입 없이 신청할 수 있어요.
답변 1
2026-10-08 14:23:00
기준상으로는 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 기준에 비상용승강기의 승강장이 같이 들어가 있습니다. 부속실과 승강장을 겸용하는 구조면 하나로 보고 가압합니다.