정보마당

이산화탄소 소화설비 헤드를 절대 설치하면 안 되는 곳은 어디인가요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-10-09 · 조회 2

정보마당

Q질문

이산화탄소 소화설비를 검토하고 있는데 설치하면 안 되는 장소가 있다고 들었습니다. 어디인가요?

A답변

기준에 설치 금지 장소가 명시되어 있습니다. 다른 조항들이 설치하지 않을 수 있다는 표현을 쓰는 것과 달리, 이 조항은 설치해서는 안 된다고 못박고 있습니다.

첫째, 방재실이나 제어실 등 사람이 상시 근무하는 장소입니다. 이산화탄소는 산소 농도를 떨어뜨려 불을 끄는 약제라 사람이 있는 곳에 방출되면 질식 위험이 있습니다. 둘째, 니트로셀룰로스나 셀룰로이드 제품 등 자기연소성물질을 저장하거나 취급하는 장소입니다. 스스로 산소를 내며 타기 때문에 산소를 차단해도 소용이 없습니다. 셋째, 나트륨, 칼륨, 칼슘 등 활성금속물질을 저장하거나 취급하는 장소입니다. 넷째, 전시장 등 관람을 위해 여러 사람이 드나드는 통로와 전시실 등입니다.

실제 사고도 이 지점에서 반복되어 왔습니다. 사람이 있는 공간인지, 대피가 가능한 구조인지를 먼저 따져 보고 설비를 고르는 것이 원칙입니다.

근거이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 2.8.1 (시행 2024. 8. 1.)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0