비상방송설비 확성기(스피커)와 방송 개시 시간 기준이 궁금합니다

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-08-24 · 조회 92

정보마당

Q질문

비상방송설비 점검 항목 중에 스피커 출력과 '10초'라는 기준이 있던데 정확한 내용이 무엇인가요?

A답변

핵심 기준은 다음과 같습니다.

① 확성기의 음성입력은 3W 이상(실내 설치는 1W 이상)
② 확성기는 층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지 수평거리 25m 이하
③ 화재신호를 수신한 후 필요한 음량으로 피난에 유효한 방송이 자동으로 개시될 때까지 10초 이내일 것
④ 음량조정기를 설치하는 경우 배선은 3선식
⑤ 조작부 스위치 높이는 바닥에서 0.8m 이상 1.5m 이하, 증폭기·조작부는 수위실 등 상시 사람이 근무하는 장소에 설치

또한 층수가 11층(공동주택 16층) 이상이면 발화층에 따라 경보 범위를 나누는 우선경보방식을 적용하며, 다른 방송설비와 겸용하는 경우 화재 시 비상경보 외의 방송을 차단할 수 있는 구조여야 합니다. 화재로 한 층의 확성기 배선이 단락·단선되어도 다른 층의 통보에 지장이 없어야 한다는 배선 기준도 있습니다.

근거비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202) 2.1.1, 2.2.1 (시행 2023. 2. 10.)