정보마당

자동화재탐지설비 경계구역은 어떻게 나누나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-08-24 · 조회 136

정보마당

Q질문

수신기에 표시되는 경계구역을 설정할 때 면적이나 층 기준이 어떻게 되는지 궁금합니다.

A답변

경계구역이란 화재신호를 발신하고 그 신호를 수신·제어할 수 있는 구역을 말하며, 설정 기준은 다음과 같습니다.

① 하나의 경계구역이 2 이상의 건축물에 미치지 않을 것
② 하나의 경계구역이 2 이상의 층에 미치지 않을 것 (다만 500㎡ 이하 범위에서는 2개 층을 하나로 가능)
③ 하나의 경계구역 면적은 600㎡ 이하, 한 변의 길이는 50m 이하 (주된 출입구에서 내부 전체가 보이는 경우에는 한 변 50m 범위 내에서 1,000㎡ 이하 가능)

계단·경사로·엘리베이터 승강로·린넨슈트·파이프 피트 및 덕트 등은 별도로 경계구역을 설정하되, 계단·경사로는 높이 45m 이하마다 하나로 하고, 지하층의 계단·경사로는 별도의 경계구역으로 해야 합니다(지하 1개 층뿐인 경우 제외).

근거자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.1 (시행 2026. 3. 1.)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0