정보마당

화재 시 전층 경보가 아니라 일부 층만 경보가 울리는 건물이 있다던데, 기준이 뭔가요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-08-25 · 조회 235

정보마당

Q질문

고층 건물에서는 불이 난 층 주변만 먼저 경보가 울린다고 들었습니다. 어떤 건물이 해당되고 어떻게 울리는 건가요?

A답변

이를 우선경보방식이라고 하며, 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상인 특정소방대상물에 적용됩니다. 전 층이 한꺼번에 대피하면서 생기는 혼란을 막기 위한 방식으로, 경보 범위는 다음과 같습니다.

① 2층 이상에서 발화: 발화층 + 그 직상 4개 층
② 1층에서 발화: 발화층 + 직상 4개 층 + 지하층 전체
③ 지하층에서 발화: 발화층 + 그 직상층 + 그 밖의 지하층 전체

지구음향장치는 층마다 설치하고 각 부분으로부터 수평거리 25m 이하가 되어야 하며, 음향 크기는 1m 거리에서 90dB 이상이어야 합니다. 참고로 비상방송설비를 감지기와 연동해 설치한 경우에는 지구음향장치를 생략할 수 있습니다.

근거자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.5.1 (시행 2026. 3. 1.)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0