정보마당 펌프의 순환배관과 물올림장치는 각각 무엇을 하는 장치인가요?
|
|---|
|
Q질문펌프실에 순환배관과 물올림장치가 있는데 각각 무슨 역할인지 정확히 모르겠습니다. A답변순환배관은 펌프가 물을 내보내지 못하는 상태로 계속 도는 체절운전 시 물의 온도가 올라가는 것을 막기 위한 배관입니다. 소량의 물을 계속 흘려보내 열을 빼줍니다. 이것이 없으면 펌프 내부의 물이 끓어 펌프가 손상됩니다. 물올림장치는 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있을 때 필요합니다. 펌프와 흡입배관 안에 물이 차 있어야 펌프가 물을 빨아올릴 수 있는데, 물이 빠지면 공회전만 하기 때문입니다. 물올림장치에는 전용 수조를 설치하며, 수조의 유효수량은 100리터 이상으로 하고 구경 15밀리미터 이상의 급수배관으로 물이 계속 보급되도록 해야 합니다. 수원이 펌프보다 높은 위치에 있으면 물올림장치는 필요하지 않습니다. 근거옥내소화전설비의 화재안전기준(NFTC 102) 등