정보마당

소화펌프의 흡입측 배관에는 왜 버터플라이밸브를 쓰면 안 되나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-09-26 · 조회 7

정보마당

Q질문

흡입측에만 버터플라이밸브를 쓰지 말라고 하는데 이유가 궁금합니다. 토출측은 괜찮다는 게 맞나요?

A답변

소화펌프의 흡입측 배관에는 공기고임이 생기지 않는 구조로 해야 하고, 여과장치를 설치하도록 되어 있습니다. 그리고 흡입측 배관에는 버터플라이밸브를 제외한 개폐표시형밸브를 설치해야 합니다.

버터플라이밸브는 밸브 안쪽에 원판이 들어 있어 물이 흐를 때 저항이 크고 와류가 생깁니다. 흡입측에서 이런 저항이 생기면 펌프가 물을 제대로 빨아들이지 못하고 공동현상이 발생할 수 있습니다.

공동현상이 생기면 소음과 진동이 커지고 임펠러가 손상되며, 결국 필요한 압력과 유량이 나오지 않습니다.

토출측에는 버터플라이밸브를 쓸 수 있지만 흡입측에는 쓰지 않는다는 점을 기억하시면 됩니다.

근거옥내소화전설비의 화재안전기준(NFTC 102), 스프링클러설비의 화재안전기준(NFTC 103)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0