정보마당 소화펌프의 흡입측 배관에는 왜 버터플라이밸브를 쓰면 안 되나요?
|
|---|
|
Q질문흡입측에만 버터플라이밸브를 쓰지 말라고 하는데 이유가 궁금합니다. 토출측은 괜찮다는 게 맞나요? A답변소화펌프의 흡입측 배관에는 공기고임이 생기지 않는 구조로 해야 하고, 여과장치를 설치하도록 되어 있습니다. 그리고 흡입측 배관에는 버터플라이밸브를 제외한 개폐표시형밸브를 설치해야 합니다. 버터플라이밸브는 밸브 안쪽에 원판이 들어 있어 물이 흐를 때 저항이 크고 와류가 생깁니다. 흡입측에서 이런 저항이 생기면 펌프가 물을 제대로 빨아들이지 못하고 공동현상이 발생할 수 있습니다. 공동현상이 생기면 소음과 진동이 커지고 임펠러가 손상되며, 결국 필요한 압력과 유량이 나오지 않습니다. 토출측에는 버터플라이밸브를 쓸 수 있지만 흡입측에는 쓰지 않는다는 점을 기억하시면 됩니다. 근거옥내소화전설비의 화재안전기준(NFTC 102), 스프링클러설비의 화재안전기준(NFTC 103)