정보마당

감시제어반과 동력제어반은 어떻게 다르고, 어디에 두어야 하나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-09-27 · 조회 3

정보마당

Q질문

제어반이 두 종류라는데 무엇이 다르고 어디에 설치해야 하는지 궁금합니다.

A답변

감시제어반은 설비의 상태를 감시하고 조작하는 반이고, 동력제어반은 펌프 등에 전력을 공급하고 기동시키는 반입니다. 원칙적으로 둘을 구분해 설치해야 합니다.

감시제어반은 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치해야 하고, 감시제어반 전용실 안에 두되 전용실의 벽 바닥 천장은 정해진 내화 성능을 갖추어야 합니다.

또한 전용실에는 특정소방대상물의 기계 기구 또는 시설 등의 제어 및 감시설비 외의 것을 두어서는 안 됩니다.

감시제어반에는 각 펌프의 작동 여부를 확인하고 수동으로 조작할 수 있는 스위치, 수조나 물올림수조의 저수위 표시, 각 확인회로별 도통시험 및 작동시험 기능 등이 있어야 합니다.

근거옥내소화전설비 및 스프링클러설비의 화재안전기준
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0