정보마당 감시제어반과 동력제어반은 어떻게 다르고, 어디에 두어야 하나요?
|
|---|
|
Q질문제어반이 두 종류라는데 무엇이 다르고 어디에 설치해야 하는지 궁금합니다. A답변감시제어반은 설비의 상태를 감시하고 조작하는 반이고, 동력제어반은 펌프 등에 전력을 공급하고 기동시키는 반입니다. 원칙적으로 둘을 구분해 설치해야 합니다. 감시제어반은 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치해야 하고, 감시제어반 전용실 안에 두되 전용실의 벽 바닥 천장은 정해진 내화 성능을 갖추어야 합니다. 또한 전용실에는 특정소방대상물의 기계 기구 또는 시설 등의 제어 및 감시설비 외의 것을 두어서는 안 됩니다. 감시제어반에는 각 펌프의 작동 여부를 확인하고 수동으로 조작할 수 있는 스위치, 수조나 물올림수조의 저수위 표시, 각 확인회로별 도통시험 및 작동시험 기능 등이 있어야 합니다. 근거옥내소화전설비 및 스프링클러설비의 화재안전기준