정보마당 소방시설 점검표에 나오는 도통시험과 작동시험은 무엇인가요?
|
|---|
|
Q질문점검표에 도통시험과 작동시험이 따로 있습니다. 무엇이 다른 시험인가요? A답변도통시험은 회로의 배선이 끊어지지 않고 이어져 있는지를 확인하는 시험입니다. 감지기 회로 끝에 종단저항을 달아두고, 수신기에서 그 저항값이 읽히는지로 판단합니다. 값이 안 읽히면 어딘가 끊어진 것입니다. 작동시험은 실제로 감지기나 발신기를 동작시켜 수신기에 신호가 제대로 표시되고 경보가 울리는지를 확인하는 시험입니다. 도통시험이 배선의 건강을 보는 것이라면 작동시험은 전체 흐름이 실제로 작동하는지를 보는 것입니다. 둘 다 해야 설비가 정상이라고 말할 수 있습니다. 수신기에는 이러한 시험을 할 수 있는 기능이 갖추어져 있어야 하며, 감시제어반에도 각 확인회로별 도통시험 및 작동시험 기능이 요구됩니다. 근거자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFTC 203) 등