정보마당 종단저항은 왜 필요하고 어디에 달아야 하나요?
|
|---|
|
Q질문감지기 회로 끝에 붙어 있는 저항이 무엇인지, 어디에 달아야 하는지 알고 싶습니다. A답변종단저항은 감지기 회로의 도통시험을 할 수 있도록 회로 끝에 다는 저항입니다. 수신기가 이 저항값을 읽어 회로가 끊어지지 않았음을 확인합니다. 종단저항은 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치해야 하고, 전용함에 설치하는 경우 그 함의 높이는 바닥으로부터 1.5미터 이내로 해야 합니다. 그리고 감지기 회로의 끝부분에 설치하며 종단감지기에 설치할 경우 구별이 쉽도록 해야 합니다. 회로 중간에서 배선이 분기되면 끝단까지 회로가 이어지지 않아 도통시험이 성립하지 않습니다. 그래서 감지기 사이의 배선은 송배전식으로 해야 합니다. 종단저항이 붙어 있어도 마지막 감지기 단자에 제대로 물려 있지 않으면 단선으로 표시됩니다. 현장에서 흔히 겪는 원인입니다. 근거자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFTC 203)