정보마당

옥내소화전에도 소방차가 물을 넣는 송수구가 있나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-10-03 · 조회 2

정보마당

Q질문

건물 밖에 송수구가 여러 개 있는데 옥내소화전용도 따로 있는 건가요?

A답변

있습니다. 옥내소화전설비에는 소방차로부터 물을 보낼 수 있는 송수구를 설치해야 합니다. 건물 안의 물이 떨어지거나 펌프가 멈췄을 때 소방차가 바깥에서 물을 밀어 넣어 주기 위한 것입니다.

설치 자리부터 조건이 있습니다. 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소여야 하며, 화재층에서 떨어지는 유리창 같은 것이 송수나 소화작업에 지장을 주지 않는 위치여야 합니다.

송수구에서 주배관에 이르는 연결배관에는 개폐밸브를 설치하지 않는 것이 원칙입니다. 누가 잠가 두면 물이 들어가지 못하기 때문입니다. 다만 스프링클러설비, 물분무소화설비, 포소화설비, 연결송수관설비의 배관과 겸용하는 경우에는 그렇지 않습니다. 자동배수밸브는 배관 안의 물이 잘 빠지는 위치에 두되 배수 때문에 다른 물건이나 장소에 피해를 주지 않아야 합니다.

그 밖에 이물질이 들어가지 않도록 마개를 씌워야 하고, 2026년 6월 29일 신설된 규정에 따라 송수구 부근에는 옥내소화전송수구라는 표지와 함께 송수압력범위를 표시한 표지를 해야 합니다.

근거옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.3.12 (시행 2026. 7. 1.)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0