정보마당 스프링클러 헤드를 안 달아도 되는 곳이 따로 있나요?
|
|---|
|
Q질문모든 공간에 스프링클러 헤드를 달아야 하는지 궁금합니다. 빠지는 곳도 있나요? A답변있습니다. 스프링클러설비를 설치해야 하는 건물이라도 다음 장소에는 헤드를 설치하지 않을 수 있습니다. 먼저 물이 의미가 없거나 사람이 머물지 않는 곳입니다. 계단실과 특별피난계단의 부속실, 경사로, 승강기 승강로, 비상용승강기 승강장, 파이프덕트와 덕트피트, 목욕실, 수영장(관람석 제외), 화장실, 직접 외기에 개방된 복도가 여기에 해당합니다. 펌프실, 물탱크실, 엘리베이터 권상기실도 같습니다. 물을 뿌리면 오히려 위험하거나 손해가 큰 곳도 제외됩니다. 통신기기실과 전자기기실, 발전실과 변전실, 변압기 등 전기설비가 있는 장소, 병원의 수술실과 응급처치실, 고온의 노가 있는 장소나 물과 격렬하게 반응하는 물품을 저장하는 곳, 영하의 냉장창고 냉장실과 냉동창고 냉동실이 그렇습니다. 천장과 반자 사이 공간도 조건에 따라 빠집니다. 양쪽이 모두 불연재료이고 그 사이 거리가 2미터 미만이면 제외되고, 사이 벽이 불연재료이고 거리가 2미터 이상이면서 가연물이 없으면 역시 제외됩니다. 한쪽만 불연재료이면 1미터 미만, 양쪽 다 불연재료가 아니면 0.5미터 미만일 때 제외됩니다. 그 밖에 현관이나 로비로서 바닥에서 높이가 20미터 이상인 장소도 대상입니다. 근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.12.1 (시행 2026. 7. 1.)