정보마당 습식, 건식, 준비작동식 스프링클러는 무엇이 다른가요?
|
|---|
|
Q질문도면마다 습식, 건식, 준비작동식이라고 다르게 적혀 있습니다. 무엇이 다른 설비인가요? A답변스프링클러설비는 유수검지장치를 기준으로 2차 측 배관에 무엇이 들어 있느냐에 따라 나뉩니다. 이름만 다른 것이 아니라 작동 순서가 다릅니다. 습식은 2차 측 배관까지 물이 차 있는 방식입니다. 헤드가 열에 터지면 곧바로 물이 나오고 유수검지장치가 이를 감지해 신호를 보냅니다. 가장 빠르고 단순합니다. 건식은 건식유수검지장치 2차 측에 압축공기나 질소 같은 기체를 채워 둡니다. 헤드가 열리면 그 기체가 먼저 빠져나가고, 그때 1차 측 수압으로 건식유수검지장치가 작동해 물이 밀려 들어갑니다. 얼 우려가 있는 곳에 씁니다. 준비작동식은 2차 측이 대기압 또는 저압 상태로 비어 있다가, 화재감지기가 작동하면 준비작동식밸브가 열려 헤드까지 물이 차고, 그 다음 헤드가 열에 개방되어야 방수됩니다. 감지기와 헤드 두 가지가 모두 동작해야 물이 나오므로 오작동에 따른 수손이 적습니다. 부압식은 여기서 한 걸음 더 나아가 2차 측 물을 부압으로 유지해 두었다가 감지기가 작동하면 정압으로 바꾸는 방식입니다. 일제살수식은 개방형헤드를 쓰는 방식입니다. 일제개방밸브 1차 측까지 물이 차 있고 2차 측은 대기압이며, 자동감지장치나 수동식 기동장치가 작동하면 밸브가 열려 그 구역 헤드 전부에서 물이 쏟아집니다. 무대부처럼 불이 빠르게 번지는 곳에 씁니다. 근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.24부터 1.7.1.27 (시행 2026. 7. 1.)