Q질문

알람밸브실 한쪽에 짧은 배관과 밸브가 따로 나와 있습니다. 무엇에 쓰는 것인가요?

A답변

시험장치일 가능성이 큽니다. 헤드를 실제로 터뜨리지 않고도 유수검지장치가 제대로 작동하는지 확인하기 위한 배관입니다. 습식유수검지장치나 건식유수검지장치를 쓰는 설비와 부압식스프링클러설비에는 이 시험장치를 설치해야 합니다.

설치 위치는 방식마다 다릅니다. 습식과 부압식은 유수검지장치 2차 측 배관에 연결합니다. 건식은 유수검지장치에서 가장 먼 거리에 있는 가지배관 끝에서 연결합니다. 가장 불리한 지점에서 물이 나오는지를 봐야 의미가 있기 때문입니다. 특히 유수검지장치 2차 측 설비의 내용적이 2,840리터를 넘는 건식설비는 시험장치 개폐밸브를 완전히 연 뒤 1분 이내에 물이 나와야 합니다.

배관 구경은 25밀리미터 이상으로 하고, 끝에는 개폐밸브와 함께 개방형헤드 또는 헤드와 같은 방수성능을 가진 오리피스를 설치합니다. 개방형헤드는 반사판과 프레임을 떼고 오리피스만 남겨 설치할 수 있습니다.

작동점검 때 이 밸브를 열어 압력이 떨어지고 경보가 울리는지, 펌프가 기동하는지를 확인합니다.

근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.12 (시행 2026. 7. 1.)