정보마당 알람밸브실 구석에 있는 작은 배관은 무엇인가요?
|
|---|
|
Q질문알람밸브실 한쪽에 짧은 배관과 밸브가 따로 나와 있습니다. 무엇에 쓰는 것인가요? A답변시험장치일 가능성이 큽니다. 헤드를 실제로 터뜨리지 않고도 유수검지장치가 제대로 작동하는지 확인하기 위한 배관입니다. 습식유수검지장치나 건식유수검지장치를 쓰는 설비와 부압식스프링클러설비에는 이 시험장치를 설치해야 합니다. 설치 위치는 방식마다 다릅니다. 습식과 부압식은 유수검지장치 2차 측 배관에 연결합니다. 건식은 유수검지장치에서 가장 먼 거리에 있는 가지배관 끝에서 연결합니다. 가장 불리한 지점에서 물이 나오는지를 봐야 의미가 있기 때문입니다. 특히 유수검지장치 2차 측 설비의 내용적이 2,840리터를 넘는 건식설비는 시험장치 개폐밸브를 완전히 연 뒤 1분 이내에 물이 나와야 합니다. 배관 구경은 25밀리미터 이상으로 하고, 끝에는 개폐밸브와 함께 개방형헤드 또는 헤드와 같은 방수성능을 가진 오리피스를 설치합니다. 개방형헤드는 반사판과 프레임을 떼고 오리피스만 남겨 설치할 수 있습니다. 작동점검 때 이 밸브를 열어 압력이 떨어지고 경보가 울리는지, 펌프가 기동하는지를 확인합니다. 근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.12 (시행 2026. 7. 1.)