스프링클러가 작동하면 경보도 같이 울리는 건지, 어디서 신호가 나오는 건지 궁금합니다.

A답변

방식에 따라 신호가 나오는 지점이 다릅니다. 습식이나 건식은 헤드가 열려 물이 흐르면 유수검지장치가 화재신호를 발신하고 그에 따라 음향장치가 울립니다. 준비작동식이나 일제개방밸브를 쓰는 설비는 화재감지기가 감지하면 음향장치가 울립니다.

준비작동식에서 화재감지기회로를 교차회로방식으로 구성한 경우가 있습니다. 한 구역 안에 감지기 회로를 둘 이상 두고 인접한 두 개가 동시에 감지될 때 밸브가 열리는 방식인데, 이때에도 감지기 회로 하나만 화재를 감지해도 경보는 울리도록 해야 합니다. 물은 늦게 나가더라도 사람에게는 먼저 알려야 하기 때문입니다.

음향장치는 유수검지장치와 일제개방밸브 등의 담당구역마다 설치하고, 그 구역 각 부분에서 하나의 음향장치까지 수평거리가 25미터 이하가 되게 합니다. 경종이나 사이렌으로 하되 주위 소음이나 다른 용도의 경보와 구별되는 음색이어야 하며, 자동화재탐지설비나 비상벨설비의 음향장치와 겸용할 수 있습니다. 주 음향장치는 수신기 내부 또는 바로 옆에 둡니다.

성능도 정해져 있습니다. 정격전압의 80퍼센트 전압에서도 소리가 나야 하고, 음향장치 중심에서 1미터 떨어진 곳에서 90데시벨 이상이어야 합니다. 층수가 11층(공동주택은 16층) 이상이면 발화층과 그 직상 4개층에 우선 경보하는 방식으로 해야 합니다.

근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.1 (시행 2026. 7. 1.)