옥내소화전 방수압이 0.15밖에 안나와요 ㅠㅠ

물개 프로필 사진

LV.07 물개

2026-08-25 · 조회 109

최상층에서 재보니 0.15정도 나오네요.

펌프는 정상으로 도는것 같은데 어디를 봐야할까요

이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

하루 딱 1문제, 가입 없이 풀어 보세요

점검·법령·기준 1문제가 매일 오전 10시에 올라와요. 맞히면 점수가 쌓이고 매달 상품도 있어요.

1문제 풀기

답변 4

LV.08 알람밸브 2026-08-25 11:51:48
0.17 이상이어야 하니 미달 맞습니다. 최상층이면 낙차가 크니까 펌프 양정부터 확인해보시고 배관 막힘이나 개폐밸브 반개 상태도 보세요
LV.10 수리계산러 2026-08-25 12:38:06
계산해보면 최상층 노즐선단 기준이라 낙차 손실이 크게 잡힙니다. 원래 설계 양정이 얼마였는지 도서 확인해보시는게 먼저에요
LV.07 물개 글쓴이 2026-08-25 14:03:08
@수리계산러 설계도서부터 봐야겠네요 감사합니다
LV.09 배관러 2026-08-27 11:23:02
오래된 건물이면 배관 내부 스케일도 무시못합니다