정보마당

옥외소화전이 여러 개면 소화전함도 그만큼 있어야 하나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-10-10 · 조회 3

정보마당

Q질문

옥외소화전이 여러 개인데 소화전함도 그 수만큼 두어야 하는지 궁금합니다.

A답변

개수에 따라 계산 방법이 달라집니다. 옥외소화전설비에는 옥외소화전마다 그로부터 5미터 이내의 장소에 소화전함을 설치하는 것이 기본입니다.

구간별로 보면 이렇습니다. 옥외소화전이 10개 이하 설치된 때에는 옥외소화전마다 5미터 이내 장소에 1개 이상의 소화전함을 설치합니다. 11개 이상 30개 이하일 때에는 11개 이상의 소화전함을 각각 분산해 설치합니다. 31개 이상일 때에는 옥외소화전 3개마다 1개 이상의 소화전함을 설치합니다. 소화전이 많아질수록 함을 하나씩 다 붙이지 않고 묶어서 두도록 완화되는 구조입니다.

함은 소화전함의 성능인증 및 제품검사의 기술기준에 적합한 것으로 하되 밸브 조작과 호스 수납에 충분한 여유가 있어야 하며, 표면에 옥외소화전이라는 표시를 해야 합니다. 표시등은 위치표시등을 함 상부에 설치하고, 가압송수장치 기동표시등은 함 상부나 바로 옆에 적색등으로 설치합니다. 호스는 구경 65밀리미터의 것으로 합니다.

근거옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 2.3.2, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.4 (시행 2026. 3. 1.)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0