Q질문

지하주차장은 습식으로 해야 한다고 들었습니다. 다른 방식은 안 되는 건가요?

A답변

기준에 그렇게 정해져 있기 때문입니다. 지하주차장의 스프링클러설비는 습식으로 해야 합니다. 지하는 얼 우려가 상대적으로 적고, 차량 화재는 번지는 속도가 빨라 물이 곧바로 나가는 방식이 유리하다는 판단입니다.

다만 예외가 있습니다. 다음 두 가지를 모두 충족하면 화재감지기의 작동 여부와 관계없이 헤드의 작동만으로도 유수검지장치가 개방되는 방식으로 할 수 있습니다. 첫째, 시험장치를 유수검지장치에서 가장 먼 거리에 있는 가지배관 끝에서 연결해 설치할 것. 둘째, 시험장치의 개폐밸브를 완전히 개방한 때부터 1분 이내에 물이 방사될 것입니다.

참고로 간이스프링클러설비가 설치된 건물에 딸린 주차장 부분은 반대로 습식 외의 방식으로 하도록 되어 있습니다. 다만 얼 우려가 없거나 동결을 방지할 수 있는 구조나 장치가 되어 있는 곳은 그렇지 않습니다.

같은 주차장이라도 어떤 설비가 깔렸느냐에 따라 요구 방식이 갈리므로, 점검 전에 도면에서 설비 종류부터 확인하시는 편이 좋습니다.

근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.15, 간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A) 2.3.1.7