정보마당

가지배관 한 줄에 헤드를 몇 개까지 달 수 있나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-10-06 · 조회 2

정보마당

Q질문

가지배관 하나에 헤드를 몇 개까지 달 수 있는지 제한이 있다고 들었습니다. 몇 개인가요?

A답변

원칙은 8개 이하입니다. 교차배관에서 분기되는 지점을 기점으로 한쪽 가지배관에 설치하는 헤드의 개수를 말하며, 반자 아래와 반자 속에 헤드를 함께 다는 경우에는 반자 아래에 설치하는 헤드 개수로 셉니다.

예외는 두 가지입니다. 기존 방호구역 안에서 칸막이 등으로 구획하면서 헤드 1개를 증설하는 경우, 그리고 격자형 배관방식을 채택하면서 펌프 용량과 배관 구경 등을 수리학적으로 계산한 결과 방수압과 방수량이 충분하다고 인정되는 경우입니다. 또 가지배관 배열은 토너먼트 방식이 아니어야 합니다.

교차배관은 가지배관과 수평으로 놓거나 가지배관 밑에 설치하며 최소구경이 40밀리미터 이상이어야 합니다. 교차배관 끝에는 40밀리미터 이상 크기의 개폐밸브를 단 청소구를 두고, 호스접결이 가능한 나사식이나 고정배수 배관식으로 합니다.

배수를 위한 기울기도 있습니다. 습식과 부압식은 배관을 수평으로 하되 물이 고이는 곳에는 배수밸브를 답니다. 그 외의 설비는 헤드를 향해 상향으로 수평주행배관은 500분의 1 이상, 가지배관은 250분의 1 이상 기울입니다. 하향식 헤드의 접속배관은 가지배관 상부에서 분기하는 것이 원칙입니다.

근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.9, 2.5.10, 2.5.17 (시행 2026. 7. 1.)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0