정보마당

스프링클러 송수구는 건물마다 하나만 있으면 되나요?

비교담 정보 프로필 사진

B 비교담 정보

2026-10-07 · 조회 4

정보마당

Q질문

송수구를 몇 개나 두어야 하는지 모르겠습니다. 건물당 하나면 되는 건가요?

A답변

아닙니다. 폐쇄형헤드를 쓰는 스프링클러설비의 송수구는 하나의 층의 바닥면적이 3,000제곱미터를 넘을 때마다 1개 이상 설치해야 합니다. 다만 5개를 넘을 경우에는 5개로 합니다.

규격은 구경 65밀리미터의 쌍구형이고, 지면으로부터 높이 0.5미터 이상 1미터 이하 위치에 설치합니다. 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 잘 보이는 장소여야 하며, 화재층에서 떨어지는 유리창 등이 작업에 지장을 주지 않는 자리여야 합니다.

송수구 부근에는 자동배수밸브(또는 직경 5밀리미터의 배수공)와 체크밸브를 설치하고, 이물질이 들어가지 않게 마개를 씌웁니다. 2026년 6월 29일 개정으로 송수구 가까운 곳 잘 보이는 위치에 송수압력범위를 표시한 표지와 스프링클러 송수구라는 표지를 하도록 명확해졌습니다.

전기적인 신호로만 개방되는 유수검지장치나 일제개방밸브에 설치하는 송수구는 방호구역 또는 방수구역마다 그 2차 측에 연결해야 합니다. 밸브가 전기로만 열리는 구조라 소방차 물이 1차 측으로 들어가 봐야 헤드까지 가지 못하기 때문입니다.

근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.8.1 (시행 2026. 7. 1.)
이 글이 도움됐다면 눌러주세요 목록

우리 건물은 얼마쯤 나올까요?

건물 주소와 원하는 것만 남기면 여러 곳의 금액을 받아 비교할 수 있어요. 가입 없이 신청할 수 있어요.

견적 받기

답변 0