건물 개구부 위쪽에서 물이 막처럼 흘러내리는 설비를 봤습니다. 스프링클러와는 다른 것 같은데 무엇인가요?

A답변

드렌처설비입니다. 불이 옮겨붙을 우려가 있는 개구부에 물의 막을 만들어 연소 확대를 막는 설비입니다. 연소할 우려가 있는 개구부에는 원래 스프링클러헤드를 상하좌우 2.5미터 간격으로 설치해야 하는데, 대신 드렌처설비를 갖추면 그 개구부에 한해 헤드를 설치하지 않을 수 있습니다.

기준은 다음과 같습니다. 드렌처헤드는 개구부 위쪽에 2.5미터 이내마다 1개를 설치합니다. 제어밸브는 층마다 바닥 면에서 0.8미터 이상 1.5미터 이하 위치에 둡니다. 수원의 수량은 드렌처헤드가 가장 많이 설치된 제어밸브의 헤드 설치개수에 1.6세제곱미터를 곱한 값 이상이어야 합니다.

성능은 드렌처헤드가 가장 많이 달린 제어밸브의 헤드를 동시에 사용할 때 각 헤드 선단에서 방수압력 0.1메가파스칼 이상, 방수량 80리터 매분 이상이 되어야 합니다. 수원에 연결하는 가압송수장치는 점검이 쉽고 화재 등의 피해 우려가 없는 장소에 둡니다.

참고로 연소할 우려가 있는 개구부에 헤드를 설치하는 경우에는 헤드와 개구부 안쪽 면 사이의 직선거리를 15센티미터 이하로 하고, 사람이 늘 드나들어 통행에 지장이 있으면 개구부 상부나 측면에 헤드 간격 1.2미터 이하로 설치합니다.

근거스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.7.7.6, 2.12.2 (시행 2026. 7. 1.)